16Apr
2019

当钢骨架塑料复合管道埋设在地下水位以下时

发布日期:2019-04-16

管道结构设计
4. 4.1钢骨架塑料复合管道埋设在地下水位以下时,应根据设计条件计算管道结构的抗浮稳定性。计算时各项作用均取标准值,并应满足抗浮稳定性抗力系数Kf不低于1.10。
4.4.2  自由段管道由温差引起的纵向变形量AL,可按下式计算:
    L—a.L.t  
式中:a-钢骨架塑料复合管道的线膨胀系数,取3.5×
    10-51T1/(II1.oC);
    L-管道纵向自由段长度(m);
    At-管壁中心处,施工安装与运行使用中的最大温度
    差(℃)。

4.4.3端部完全约束的管段由温差引起的轴向推(拉)力,可按下式计算:
    F=a.E.A.t   
式中:a-钢骨架塑料复合管道的线膨胀系数,取35x E-管道纵向弹性模量,可取4000MPa;
    A-管壁环形截面积;
    At-管壁中心处,施工安装与运行使用中的最大温度
    差(℃)。
4.4.4管道敷设采用重力式支墩抵抗水平推力时,其稳定验算应满足现行行业标准《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》CJJ 101 的规定。