2018
关于upvc排水管承插连接注意事项
发布日期:2018-11-27
承插连接使用强度和耐压能力较好,施工方便。相同直径的管子固定连接时推荐采用承插连接。
承插口配合好以后,其间隙应用粘结剂胶合,然后再在外面用焊条焊接。粘结剂一般采用过氯乙烯清漆(或过氯乙烯树脂)与二氯乙炕溶液(或丙酬),以20比80的重量比组成的粘结剂;也可选用氯乙烯树脂与环己嗣(5%)组成的粘结剂,其粘结力均匀,涂刷方便,但挥发慢。在选择粘结剂时应考虑粘结强度和耐腐蚀性,同时要求成本低、毒性
小、施工方便。如粘接得质量好,粘结处的抗剪强度可达60-70kg,粘结强度可接近母材强度,而且粘结强度随温度升高而增强,随时间延长而提高。,
一、施工时,需注意以下几点:
(1)承插口的间隙必须严格控制,一般不得大于0.15-0.3㎜,若稍大,可先均匀涂刷几层粘结剂来调整。
(2)胶合面要干燥、清洁。涂粘结剂前最好线用丙酮或二率乙烯 擦干净。
(3)承口质量应仔细检查,不得歪斜或厚度不均匀,并无裂缝等缺陷。
(4)承插长度必须足够。
二、管道的安装
1、材料检查与保管
(1)管材内外表面应光滑、平整,不应有明显的分流痕,不允许有气泡、裂口及显著的波纹、凹陷、杂质、颜色不匀、分解变色等现象。
(2)管子应避免在粗糙场地上拖拉或剧烈地投掷,材料堆放应平整,防止日晒和冰冻,防止有毒化学品的侵蚀,并注意不应同金属管材混放。
(3)如管子产生了弯曲,必须调直后才能使用。调直方法是把管子放在平直的调直平台上,在管内通人蒸汽,使管子变软,在自重的作用下被调直。
(4)管材弯曲度:聚丙烯管的挠度与管材长度之比不得超过0.5%;硬聚氯乙烯管弯曲度为:当管外径D≤32时,弯曲度不作规定:当管外径200≥D≥40,弯曲度≤1.0%;当D≥225时,弯曲度≤0.5%。
2.管道敷设。
安装时,应特别注意以下方面:
(1)UPVC管低温时性脆,受热则易软化。因此,搬运适应小心轻放堆放时放平整,并防止靠近热源、日晒或冰冻。
(2)硬聚氯乙烯管的支架间距应比钢管支架间距小,一般布置为0.8~1.4m。管道与支架接触处,应垫软塑料或橡胶等柔软材料。如输送介质的温度较高,最好敷设在连续的托撑角钢、木槽或割开的钢管内,这样不但避免了管子的弯曲变形,而且保护管子免受机械损伤。
(3)硬聚氯乙烯管垂直敷设时应在管子表面靠近支架的上方,焊上或胶合硬聚氯乙烯环,此环支撑在支架上以托住管子。
手机:13691999961
QQ:199699961