关于PE给水管的爆裂原因以及热熔对接详解
E给水管的爆裂原因
PE给水管本身性能优良,但工程中有多种因素影响,其也会出现爆裂问题,原因如下:
1、热熔接头开裂。管材的长度有限,所以在输水工程中需要使用焊接工艺将不同长度的管材焊接起来,如果焊接中使用的参数和管道实际的参数不符合或者工人焊接操作不到位的话,就可能出现PE给水管热熔接头裂开的情况。
2、如果PE给水管的热熔接头没有出现问题,而是PE给水管的管身爆裂,这便要进行压力测试或管材质量检查了。如果压力测试的结果符合要求,那么就是管材本身出现质量问题,例如破口脆性开裂问题比较严重或者是塑性开裂情况。
PE给水管的热熔对接
热熔对接是采用热熔对接焊机来加热PE给水管管端,待管端熔化后,迅速将其贴合,保持一定的压力,经冷却达到熔接的目的。操作步骤如下:
1、用电动旋刀分别将PE给水管管材端切平整,确保两管材接触面能充分吻合。
2、将需安装连接的两根PE给水管同时放在热熔器夹具上,且每根管材另一端用管支架托起至同一水平面。
3、将电热板升温至210摄氏度,放置在两管材端面中间,然后操作电动液压装置使两管材端面同时与电热板接触加热。
4、抽掉电热板,再次操作液压装置,使熔融的两管材端面充分对接并锁定液压装置。
5、保持一定冷却时间后松开;操作完毕,须经试压验收合格后,方可埋土投入使用。